• 公众号

    每天获取免费知识

  • 视频号

    扫一扫免费观看视频

    -->
  • 直播平台

    进入视频直播平台

  • 注册会员

  • 联系客服
    点击联系客服

    在线时间:9:00-18:00

    客服微信

    xiaoniba95

    电子邮件

    coolgou1987@126.com
  • 客服微信

    扫描二维码

    添加客服微信号

  • APP下载

    制冷APP

    制冷百家网络大学

  • 微信公众

    扫描二维码

    关注制冷百家微信公众号

【冷库图纸】某食品公司-18℃低温冷藏库,-30速冻库,桶泵系统

[复制链接]
Steven.liu 发表于 2023-1-11 17:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【冷库图纸】某食品公司-18℃低温冷藏库,-30速冻库,桶泵系统
  • 文件大小12MB
  • 上传时间2023-01-11
  • 下载权限冷冻冷藏VIP、全站VIP、终极VIP
  • 提取码加入冷冻冷藏VIP,查看提取码
分享至:




【冷库图纸】某食品公司-18℃低温冷藏库,-30速冻库,桶泵系统


2、室外气象参数
(1)  室外计算温度:30℃(以山东诸城夏季通风温度计算)
(2)  夏季室外平均每年不保证50小时的湿球温度:+29℃
(3)  夏季室外计算相对湿度:61%(以山东诸城夏季通风相对湿度计算)
(4) 蒸发冷冷凝温度:+40℃
3、设计依据
(1)  《冷库设计规范》   GB50072-2010;
(2)  国家现行有关规范、规程和甲方提供的平面图纸和要求;
(二)制冷系统设计方案
1、制冷剂、冷冻油:
制冷剂:氟利昂(R22);     冷冻油: 100#;
2、负荷汇总表:
  
房间名称
  
外形尺寸
间数
耗冷量
各系统冷量合计
  
-37℃蒸发系统
  
  
速冻库
  
12*4.5*4m
4
75kw
300kw
  
-28℃蒸发系统
  
  
低温冷藏库
  
36*12*5m
1
30
135kw
  
低温冷藏库
  
42*30*5m
1
70
  
低温冷藏库
  
48*12*5m
1
35
  
备注:速冻库与低温冷藏库共用一套制冷机组,速冻库与低温冷藏库不同时使用。
  
3、机组选型:
1)   -37速冻库或低温冷藏库系统
  
房间名称
  
总耗冷量
机组及末端设备配置
-37℃蒸发系统
  
速冻库/低温冷藏库
  
300kw
  
/135kw
机组配置
型号
TNJL4-125*2+75*2ZE
机头型号
HSN8571-125/HSN7471-75
机头厂商
比泽尔
机头数量
2+2台
机组运行工况
-37℃/+40℃
-28℃/+40℃(两台)
运行工况下制冷量
310.2kw
169.8kw
4、各间末端设备选型:
  
房间名称
  
外形尺寸
间数
末端设备名称
设备型号
单间数量
  
-37℃蒸发系统
  
速冻库
12*4.5*4米
4
冷风机
TSDA63-330W-3B816F
2台
  
-28℃蒸发系统
  
低温冷藏库
36*12*5m
1
铝顶排
95平方
8组
低温冷藏库
42*30*5m
1
铝顶排
111.5平方
20台
低温冷藏库
48*12*5m
1
铝顶排
130平方
8台
5、蒸发冷选型:
1)速冻库
  
蒸发冷选型工况
  
机组制冷量
机组轴功率
排热系数
蒸发冷排热量
蒸发冷选型
  
-30℃/40℃
  
420.4kw
255.4kw
0.6
1127kw
TZNX1200
  
说明:
  
计算蒸发冷排热量为1127kw,选用一台TZNX1200(排热量1200kw)蒸发冷,满足使用要求。
  


第三部分 车间空调方案说明
(一)方案依据
1建设规模及技术参数
  
房间名称
  
外形尺寸
间数
房间温度
公称容量(间)
加工时间
+8℃蒸发系统
原料间
181
1
15~20℃
-
-
斩拌间
326
1
15~20℃
-
-
滚揉间
72
1
15~20℃
-
-
灌装间
108
1
15~20℃
-
-
2、室外气象参数
(1)  室外计算温度:30℃(以山东诸城夏季通风温度计算)
(2)  夏季室外平均每年不保证50小时的湿球温度:+29℃
(3)  夏季室外计算相对湿度:61%(以山东诸城夏季通风相对湿度计算)
(4) 蒸发冷冷凝温度:+45℃
3、设计依据
(1)  《冷库设计规范》   GB50072-2010;
(2)  国家现行有关规范、规程和甲方提供的平面图纸和要求;
(二)制冷系统设计方案
1、制冷剂和冷冻油:
制冷剂:氟利昂(R22);     冷冻油: 4GS;   
2、负荷汇总表:
  
房间名称
  
外形尺寸
间数
耗冷量
各系统冷量合计
+8℃蒸发系统
原料间
181
1
46kw
242.5kw
斩拌间
326
1
151.5 kw
滚揉间
72
1
18kw
灌装间
108
1
27kw
3、机组选型:
1)   +8℃蒸发系统
  
房间名称
  
总耗冷量
机组及末端设备配置
8℃蒸发系统
  
原料间
  
斩拌间
  
滚揉间
  
灌装间
  
242.5kw
机组配置
型号
TNJZ2-40F
机头型号
6GE-40-40P
机头厂商
比泽尔
机头数量
2台
机组运行工况
8℃/+45℃
运行工况下制冷量
260.8kw
4、各间末端设备选型:
  
房间名称
  
外形尺寸
间数
末端设备名称
设备型号
单间数量
  
+8℃蒸发系统
  
原料间
181
1
冷风机
TKDA55-220-26F
1台
斩拌间
326
1
冷风机
TKDA55-220-26F
3台
滚揉间
72
1
冷风机
TKDA50-150-26F
1台
灌装间
108
1
冷风机
TKDA50-150-26F
1台
5、设备参数表及说明:
1)、机组说明及参数表
file:///C:/Users/86173/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Ø  压缩冷凝机组TNJZ2-40F参数表
  
项目
  
单位
参数
  
制冷剂
  
品种
R22
标准
GB7373《工业用二氟一氯甲烷(F22)》
  
压缩机
  
理论排量
m3/h
2*126.8
型号
6GE-40-40P
形式
半封活塞压缩机
压缩机商标
比泽尔
压缩机数量
2
  
电机
  
电机输入功率
KW
2*31.2
电制
3N  50HZ 380V
额定转速
r/min
1450
  
冷冻机油
  
牌号
4GS
充注量
L
~6L


2023-01-11_170019.png

2023-01-11_165935.png

2023-01-11_165858.png

2023-01-11_165849.png

2023-01-11_165849.png

2023-01-11_165740.png

2023-01-11_165641.png

2023-01-11_165627.png

2023-01-11_165404.png



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发布主题
一周下载排行最近7x24小时热帖
最新发布
关闭

站长推荐课程 上一条 /1 下一条

制冷行业在线学习平台
资 料 申 明
本网站只做资料收集和整理
整理不易,接受自愿打赏

联系微信号

tuzige1986 在线QQ咨询
{360自动收录;}