【EVAP-COND 案例】支路数对热泵空调中冷凝和蒸发两用换热器性能的影响

[复制链接]
Steven.liu 发表于 2020-10-18 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【EVAP-COND 案例】支路数对热泵空调中冷凝和蒸发两用换热器性能的影响
  • 文件大小2MB
  • 上传时间2020-10-18
  • 下载权限制冷原理VIP、全站VIP、终极VIP
  • 提取码免费资料,注册会员下载全套
分享至:



【EVAP-COND 案例】支路数对热泵空调中冷凝和蒸发两用换热器性能的影响


摘要:在空气的进口状态和流量、换热器的几何结构尺寸、管路排布方式等相同时,研究了支路数
对蒸发和冷凝两用换热器流动与传热性能的影响规律.结果表明:随支路数增多,空气与制冷剂间
的传热温差会增大,但总传热系数却会变小;室内换热器作蒸发器时,换热量先升后降,最小值比最
大值小23.2%,存在使换热量最大的最佳支路数,在支路数小于或大于最佳支路数时,换热量的主
导因素分别为传热温差与总传热系数;室内换热器作冷凝器时,换热量随支路数增多単调递减,最
小値比最大值小40.55%,总传热系数始终是制约换热量的主导因素.因此,为协调并同时提高制
冷、制热循环的效率,霄要优化热泵系统中换热器的支路数
关键词:支路数;冷凝器;蒸发器;热泵