摘要:研究了顺交叉、逆交叉和NU型三种流路布置对R22热泵空调中冷凝和蒸发两用换热器性
能的影响规律.结果表明:作为蒸发器时,NU型的换热量最大,比逆交义和顺交叉的换热量分别増
加了15%和3.25%;作为冷凝器时,顺交叉的换热量最大,分别比逆交叉和NU型的换热量増加
了74%和128%;依据蒸发器和冷凝器的换热量之和比较,NU型的最大,顺交叉的次之,逆交叉
的最小.因此,NU型是使制冷循环和制热循环效率较高的流路布置