【EVAP-COND 案例】非均匀风速下翅片管换热器冷剂流路稳健设计

[复制链接]
Steven.liu 发表于 2020-10-18 21:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【EVAP-COND 案例】非均匀风速下翅片管换热器冷剂流路稳健设计
  • 文件大小2MB
  • 上传时间2020-10-18
  • 下载权限制冷原理VIP、全站VIP、终极VIP
  • 提取码免费资料,注册会员下载全套
分享至:



【EVAP-COND 案例】非均匀风速下翅片管换热器冷剂流路稳健设计


摘要:非均匀风速分布对翅片管换热器的性能影响显著.采
用 EVAP-COND软件,针对R22和R410A两种制冷剂,在空
气进口状态、流量、换热器的几何结构尺寸相同的情况下,研
究了4种典型的不均匀风速分布形式及风速不均匀度对热
泵空调中冷凝和蒸发两用换热器性能的影响,并对比了三种
不同流路布置的换热器性能,结果表明:蒸发器性能受不均
匀风速分布的影响比冷凝器更显著,且风速不均匀度越大,
换热器的性能越差;通过优化换热器的流路布置可以明显提
高换热器的性能.提出一种全交错型流路设计,显著降低了
风速分布变化对换热器性能的影响