【EVAP-COND 案例】R22与R410A热泵中蒸发器性能随支路数变化的比较

[复制链接]
Steven.liu 发表于 2020-10-18 21:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【EVAP-COND 案例】R22与R410A热泵中蒸发器性能随支路数变化的比较
  • 文件大小2MB
  • 上传时间2020-10-18
  • 下载权限制冷原理VIP、全站VIP、终极VIP
  • 提取码免费资料,注册会员下载全套
分享至:



【EVAP-COND 案例】R22与R410A热泵中蒸发器性能随支路数变化的比较


摘要:利用 EVAP- COND软件,模拟对比了在室内換热器中分别采用R22与R410A制冷剂时蒸
发器的性能随支路数的变化结果表明:室内换热器作为蒸发器时,R410A的換热量比R22的要
大,换热量之差随支路的增多先减后增,最大差别幅度为1941%;作为蒸发器时,RA10A第1排管
的传热温差和传热系数都比R22的要大,而第2排管基本相同,因此R410A和R22蒸发器换热量
的差别主要是由第1排管引起的;随支路数的增多,传热温差对蒸发器换热量差别的影响逐渐减
弱,而传热系数的影响逕渐增强,制约R410A和R22蒸发器换热量差别的主导因素从传热温差逐
渐转变为传热系数