课程设计资料库;
课程设计名称:制冷课程设计—某办公楼制冷与空调系统课程设计
概述:
一、设计概况1.建筑设计资料建筑概况:此办公楼地处北京,建筑面积约为1672.32m2(不包括地下一层),坐北朝南。平面位置见建筑平面图。该办公楼地上共四层:首层至三层包括办公室,会议室,贵宾室,资料室,和服务员室;四层为办公室,会议室,资料室和服务员室等用房。地下一层有一间房间用作制冷机房,其他主要为车库。 土建资料:建筑平面图。 2.水、电、热源资料水源:建筑物的南面有市政给水干管且已入户。 电源:有380V和220V电源,且用电容量足够。 3.气象资料北京市区地处北纬39°48’,东经116°28’。 二、 主要内容1.空调工程部分空调冷负荷计算; 确定空调设计方案; 空调系统的风量及空调房间的气流组织计算; 确定空气处理方案,计算空气处理过程,选择设备; 布置空调系统,进行水力计算; 空调工程图纸绘制及相关说明。 2.制冷工程部分在确定办公楼的冷负荷后,确定制冷方式(压缩式制冷)选择制冷剂(R22或R134a),进行制冷循环计算; 冷凝器、蒸发器设计与校核计算,并绘制相关图纸; 其他设备的选型计算; 确定制冷剂的充灌量; 绘制制冷系统原理图。 三、空调系统1.冷负荷计算1.1确定室内空气设计参数由于涉及的是舒适性空调设计,夏季供冷,此建筑是小型办公楼,为了节约成本,根据我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)中的规定: 取夏季室内空气计算参数如下: 温度 应采用24—28℃; 相对湿度 应采用40%—65%; 风速 应采用不大于0.3m/s; 故取计参数为温度26℃,湿度60%,风速小于0.3 m/s。
版权声明
1、转载或引用本网站内容须注明原网址,并标明本网站网址(http://www.zhilengbj.cn)。
2、本网站所有视频、电子书、图纸等均来自网络,本站只做资料的收集和整理,方便同行学习,不做任何商用!
3、如果侵犯了你的权益,请发邮件至:coolgou1987@126.com,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!。
4、对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网站内容者,本网站保留追究其法律责任的权利。
5、资料来源于网络,由于内容太多,版权所有者没法联系到,如果你是版权者,联系我们给予一定的补偿!。
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-1005-1-1.html
|